发布于:2010-08-05 17:06:05
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
大家好,我们一个超滤-反渗透系统,反渗透三段,之前一段时间运行都比较正常,进水72吨,产水61吨,各段压差1~1.5公斤,后来由于操作员工把浓水关小或阻垢剂投加不足等原因,发现2周内段间压差升高到3公斤,进水、产水同比下降,浓水压力几乎没有、三段产水很小。碱洗后酸洗,发现一段碱性清洗水有发黄颜色,二三段酸洗PH明显变化,洗后二段进口压力有所下降1公斤,整体产水升高3吨,但是其他问题还是没有解决。段间压力、浓水压力、三段产水等还是老样子。大家说是什么问题,如何解决?
清洗方式不对,还是各段污堵原因分别清洗?
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报