土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教高手RO膜清洗

请教高手RO膜清洗

发布于:2010-08-05 17:05:05 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
大家好,我们一个超滤-反渗透系统,反渗透三段,之前一段时间运行都比较正常,进水72吨,产水61吨,各段压差1~1.5公斤,后来由于操作员工把浓水关小或阻垢剂投加不足等原因,发现2周内段间压差升高到3公斤,进水、产水同比下降,浓水压力几乎没有、三段产水很小。碱洗后酸洗,发现一段碱性清洗水有发黄颜色,二三段酸洗PH明显变化,洗后二段进口压力有所下降1公斤,整体产水升高3吨,但是其他问题还是没有解决。段间压力、浓水压力、三段产水等还是老样子。大家说是什么问题,如何解决?
清洗方式不对,还是各段污堵原因分别清洗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangjinsong1968
    膜得清洗首先应当根据不同厂家膜的特性来决定清洗的方式,虽然说导则上的清洗药剂大同小异,但是在实际当中区别是很大的。
    其次应分析远水水质情况吗,再来决定清洗药剂及清洗方式。
    最后提醒一下,分段清洗是关键,药剂的浓度及时间也是关键。
    2010-09-17 12:05:17

    回复 举报
    赞同0
  • zhc0924
    zhc0924 板凳
    楼上说的对,各段应该分别清洗,清洗得时间长点。而且清洗剂的选择是关键,根据膜厂商的清洗指导手册操作,不要吝惜药品
    2010-09-16 12:27:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 262 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

RO膜压差高问题

