消防入口压力是这么算的吗?
消防入口压力是这么算的吗?
栓口压力+延程损失和局部损失+水表水头损失+水头损失吗??还有就是我层高4.5米的建筑物我算栓口压力我16米可以不??
发布于
2010-08-05 16:11:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
变频熊猫
你选用的偏小了,枪口要保证5L/s的流量,枪口所需压力:1.206x12/1-0.0097x1.206x12=16.8米,25米水龙带损失:0.00172*25*5*5=1.075米,这还没有加其他损失。