土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防入口压力是这么算的吗?
栓口压力+延程损失和局部损失+水表水头损失+水头损失吗??还有就是我层高4.5米的建筑物我算栓口压力我16米可以不??

全部回答(6 )

  • 变频熊猫
    你选用的偏小了,枪口要保证5L/s的流量,枪口所需压力:1.206x12/1-0.0097x1.206x12=16.8米,25米水龙带损失:0.00172*25*5*5=1.075米,这还没有加其他损失。
    2010-08-16 12:36:16 来自 PC 评论 举报
  • jefff01
    差不多,16~18m
    2010-08-13 11:21:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10