土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑给排水
\
消防入口压力是这么算的吗?
消防入口压力是这么算的吗?
栓口压力+延程损失和局部损失+水表水头损失+水头损失吗??还有就是我层高4.5米的建筑物我算栓口压力我16米可以不??
发布于
2010-08-05 16:11:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
变频熊猫
你选用的偏小了,枪口要保证5L/s的流量,枪口所需压力:1.206x12/1-0.0097x1.206x12=16.8米,25米水龙带损失:0.00172*25*5*5=1.075米,这还没有加其他损失。
2010-08-16 12:36:16
来自 PC
评论
举报
jefff01
差不多,16~18m
2010-08-13 11:21:13
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
dsk1158
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
11
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )