土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 塔吊基础胀模

塔吊基础胀模

发布于:2010-08-05 15:31:05 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
正方形4.2*4.2的塔吊基础,浇混凝土的时候浇的太急,而且直接从中间浇,向周围振,结果模板炸开而且浮了上来。
我们的解决办法是因为螺栓基本未动,所以拆了胀模的两边,再继续浇。
求教:1、我们做法是否可行,有何利弊
2、其他还有哪些解决办法
3、塔吊基础支模有哪些注意点

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jiangweihua
    jiangweihua 沙发
    塔吊基础预埋螺栓的,只要预埋螺栓平面位置没有移位,预埋螺栓露出高度不影响安装,那就没问题,多打了点砼划不了多少钱的。
    2010-11-29 03:17:29

    回复 举报
    赞同0
  • jiningjianlibu
    模板拆了,混凝土就充满了塔吊基坑。如果螺栓未动,整个基坑内混凝土振捣密实,不影响塔吊安装与使用。浪费了混凝土。
    2010-08-06 07:20:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑资料库

返回版块

13.59 万条内容 · 181 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

贡献一个预算员小工具合辑

回帖成功

经验值 +10