土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气必备:教你怎么估计空调负荷

电气必备:教你怎么估计空调负荷

发布于:2010-08-05 15:08:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求精!!!有些东西很简单也很实用,但是得有人总结总结!求精!!!

现在很多建筑电气设计师对空调负荷的了解并不多,而建筑电气很大一部分的负荷是空调负荷,所以电气设计师们得了解一点。
接下来说说自己对怎么估算空调负荷的一些见解,供大家参考。希望有更了解的朋友多多指教!
(很多人会说,这个直接叫暖通专业提资就行了,说的没错,可是很多人还是想了解一下)

先了解一个感念:建筑面积=套内建筑面积+分摊的共有建筑面积
套内建筑面积=套内使用面积+套内墙体面积+阳台面积
具体这些面积怎么算就得大家自己找找资料了。

空调负荷的估算公式:电量=(面积*冷负荷指标)/3.2
其中:
1、面积:暖通专业习惯用建筑提资的建筑面积直接来估算。
个人认为套内使用面积+套内墙体面积就差不多了。
2、冷负荷指标:查实用供热空调设计手册 第二版(我是这里查的)
列举几个:多层建筑:88-150W/㎡
高层建筑:88-120W/㎡
别墅:150-220W/㎡
3、“ 3.2”:空调效率一般在3-3.5之间,而小日本认为空调效率至少要达到3.2。

[ 本帖最后由 xhf511 于 2010-8-26 17:40 编辑 ]

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • qxj1015
    qxj1015 沙发
    学习了,估算很有帮助
    2010-08-24 15:17:24

    回复 举报
    赞同0
  • sam115
    sam115 板凳
    我是X100 估算用电负荷差不多
    2010-08-24 14:24:24

    回复 举报
    赞同0