土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 判别地下室顶层是否应该作为上部结构计算的嵌固

判别地下室顶层是否应该作为上部结构计算的嵌固

发布于:2005-11-15 12:58:15 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
抗震规范第6.1.14条规定了地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时的有关要求。主要考虑柱在地上一层的下端出现塑性铰而不是梁柱节点两侧的梁出现塑性铰。通常采用提高地下室顶板梁受弯承载力且增大地下室柱顶的受弯承载力的方法来考虑柱底的嵌固。
对于边柱和角柱,由于中有一面有梁,为满足该梁端截面实际弯距承载力不宜小于柱下端实际承载力的要求,可采用增大梁截面,或不增大梁截面而增加梁配筋的方法。实际工程应用时还应注意:
⑴边柱处应设有钢筋混凝土抗震墙,无抗震墙或约束不太好时,边梁应采取增加箍筋等抗扭措施。
⑵地下室的现浇顶板厚度不宜小于180mm且不宜有较大的洞口。
⑶地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除满足计算要求外,不应小于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍(地下室柱子多出的纵向钢筋不应向上延伸,应锚固于地下室顶板的框架梁内),地下室抗震墙的配筋不应少于地上一层抗震墙的配筋。
⑷地下室结构应能承受上部结构屈服超强及地下室本身的地震作用,近似考虑地下室结构的侧向铡度与上部结构侧向刚度之比不宜小于2,侧向刚度比可用下列剪切刚度比γ估计(式中符号的含义见规范):
γ = G0A0H1 /G1A1H0

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dongzikongjian
    很好!受教育了!!!!!!!!!!!
    请楼主把经验之谈多多上传哦!
    2005-11-16 10:56:16

    回复 举报
    赞同0
  • 牛逼闪闪放光芒
    感谢楼主!长见识了!
    2005-11-16 10:47:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新版块-人防地下室设计

小弟我这几天忙者做一个小区,6栋高层,谁知道地下室全部改为地下人防了,这可难倒了我了,查了好多资料,总是一知半解,论坛来搜索,也没有几篇帖子,斑竹能否考虑一下我的提议:在高层版块或基础模块能否单独开设一个分支模块--人防设计,这样这个比较陌生的字样大家都就不陌生了,毕竟这几年省会城市关于小区建设都的建设一定量的人防工程,很多同志都是一知半解,更别说我们这些门外行了,期待中..

回帖成功

经验值 +10