导线工作温度:65°C 环境温度:25°C
适用电线型号:BX、BLX、BXF、BLXF
导 线 面 积
mm2 穿 铁 管 时 长 期 允 许 载 流 量 A 穿 塑 料 管 时 长 期 允 许 载 流 量 A
穿二根电线 穿三根电线 穿四根电线 穿二根电线 穿三根电线 穿四根电线
铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯 铜芯 铝芯
1.0 15 14 12 13 12 11
1.5 20 15 18 14 17 11 17 14 16 12 14 11
2.5 28 21 25 19 23 16 25 19 22 17 20 15
4 37 28 33 25 30 23 33 25 30 23 26 20
6 49 37 43 34 39 30 43 33 38 29 34 26
10 68 52 60 46 53 40 59 44 52 40 46 35
16 86 66 77 59 69 52 76 58 68 52 60 46
25 113 86 100 76 90 68 100 77 90 68 80 60
35 140 106 122 94 110 93 125 95 110 84 98 74
50 175 133 154 118 137 105 160 120 140 108 123 95
70 215 165 193 150 173 133 195 153 175 135 155 120
95 260 200 235 180 210 160 240 184 215 165 195 150
120 300 230 270 210 245 190 278 210 250 190 227 170
150 340 260 310 240 280 220 320 250 290 227 265 205
185 385 295 355 270 320 250 360 282 330 252 300 232