大部分冷却塔样本上是 H=管路水损+冷凝器水损+塔体扬程
给排水规范3.10.8条和技术措施上是 H=设备和管网循环水压
给排水规范3.10.8条的条文解释上 H=冷冻机组水损+循环管网水损+冷却塔进水的水压要求+冷却塔提升净高度
标准图02S106中提到一个名词 进水压力(指冷却塔与外部管道接管点处所需压力)
现在本人比较模糊的是1.进水压力\塔体扬程(冷却塔提升净高度)\冷却塔进水的水压要求\的区别是什么?
2.冷却塔接管点有在上的(横流式),有在下的(逆流式),选用此值计算时是否要区别累加塔体扬程?
请大家给以解答!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
blovea
沙发
塔体扬程通俗说法可不可以说其实就是冷却塔的高度,当然如果是从塔顶进水还要加上进水管的管径
2008-10-17 12:16:17
赞同0
-
waterking2000
板凳
27米
2005-12-02 20:39:02
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报