土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教冷却水循环泵扬程计算的问题

请教冷却水循环泵扬程计算的问题

发布于:2005-11-15 12:17:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大部分冷却塔样本上是 H=管路水损+冷凝器水损+塔体扬程
给排水规范3.10.8条和技术措施上是 H=设备和管网循环水压

给排水规范3.10.8条的条文解释上 H=冷冻机组水损+循环管网水损+冷却塔进水的水压要求+冷却塔提升净高度
标准图02S106中提到一个名词 进水压力(指冷却塔与外部管道接管点处所需压力)

现在本人比较模糊的是1.进水压力\塔体扬程(冷却塔提升净高度)\冷却塔进水的水压要求\的区别是什么?

2.冷却塔接管点有在上的(横流式),有在下的(逆流式),选用此值计算时是否要区别累加塔体扬程?
请大家给以解答!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • blovea
    blovea 沙发
    塔体扬程通俗说法可不可以说其实就是冷却塔的高度,当然如果是从塔顶进水还要加上进水管的管径
    2008-10-17 12:16:17

    回复 举报
    赞同0
  • waterking2000
    waterking2000 板凳
    27米
    2005-12-02 20:39:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我有一个规范的全集,太大了。就抄给大家一起学习吧。

基本上是汇聚了给排水的规范规程。。。

回帖成功

经验值 +10