各位同行大家好,我们施工现场有一台供施工用电的箱式变压器。
在箱变的低压室中有一块总表(供电局安装),其余的都是三家施工单位接的三块分表(表是各单位自己安装),通过电缆输送至各施工单位配电房。
实际中就遇到了每个月电费分摊过大的情况,比如总表读书是10000度,但三块分表可能分别读数只有2000,3000,4000。那么每个单位分摊的电量有12%左右。
请问各位,这样的损耗主要来自于哪一块?
希望大家一起找一下原因。
谢谢大家
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
lfxue
沙发
:call: 每家多收百分之二十的电损费,只有羊毛出在羊身上嘛
2010-08-07 17:00:07
赞同0
-
dianqipanli
板凳
本人经验(管过几年三电):表、互感器必须经过校验;变换比合理;既是如此,仍有较大误差。100/5及以上的互感器,使用小设备时表根本不走。分配电费时,只好把多出部分按各家电量分进去。
2010-08-07 16:53:07
赞同0