土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ [讨论】隔离开关的操作顺序!

[讨论】隔离开关的操作顺序!

发布于:2005-11-15 12:01:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
送电时,应先合电源侧的隔离开关,后合负荷侧的隔离开关;断电时,先拉负荷侧的隔离开关,后拉电源侧的隔离开关。必须严格按照操作程序进行操作,以保证安全。
这是规程上说的。可为什么要这样规定呢?既然断路器断开了,先操作哪一侧有区别吗?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • lajiulajiu
    lajiulajiu 沙发
    操作错误有时没有直接结果,但一旦产生后果是吓人的,我的一个同事就曾因带负荷拉隔离开关给烧的面目全非
    2006-02-03 14:35:03

    回复 举报
    赞同0
  • hjy630031
    hjy630031 板凳
    停电时先拉负荷侧隔离开关,送电时先合电源侧隔离开关
    原因:
    在进行停送电倒闸操作时,应首先按着操作票的内容,详细核对操作设备的编号及断路器的运行状态。但是往往还会发生检查失误或漏查的情况,所以为了作另一发生错误操作时,尽量缩小事故范围,避免人为的扩大事故,在停电时,拉开断路器后,先拉负荷侧隔离开关,后拉电源侧隔离开关;送电时,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关。
    其道理是:在停电时,可能出现错误操作的情况有两种。一种是断路器尚未断开电源,首先拉隔离开关;另一种是断路器虽然已拉开,但当操作隔离开关时,因走错间隔而错位拉不停电的设备。不论是上述哪种情况,都将造成带负荷拉开隔离开关,其后果是可能会造成弧光短路事故。 如果先拉电源侧隔离开关,则弧光短路点在断路器上侧,将造成电源侧短路使上级断路器掉闸,如果先拉负荷侧隔离开关,则弧光在断路器下侧,断路器动作将故障点切除,其他设备可照常供电,缩小了事故范围。所以停电时应先拉负荷侧隔离开关。
    在送电时,如断路器误在合闸位置,便先合隔离开关,会造成带负荷隔离开关。如果先合带负荷侧隔离开关,后合电源侧隔离开关,一旦发生弧光短路,将造成断路器电源侧短路,同样影响系统的正常供电。假如先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关,即便带负荷合上,或将隔离开关合于断路故障点,可由此断路器动作将故障点切除(因为故障点处于断路器下侧)这样就缩小了事故范围,所以送电时,应先合电源侧隔离开关。

    2006-02-03 10:12:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于空调冷/热负荷与电功率的换算问题

当已知空调冷/热负荷比如为29kW,空调能效比为3.0,则电功率=29/3.0=9.7kW。本人产生一个疑问,根据能量守衡原理,应该二者是相等的,为什么9.7kW的电功率能发出29kW的热量呢?难道这两个单位都为kW的参数不一样么?即此千瓦不同与彼千瓦?哪位高手能够解答?这二者之间到底有何区别?十分感谢!

回帖成功

经验值 +10