土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于空调冷/热负荷与电功率的换算问题

关于空调冷/热负荷与电功率的换算问题

发布于:2005-11-15 11:52:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当已知空调冷/热负荷比如为29kW,空调能效比为3.0,则电功率=29/3.0=9.7kW。本人产生一个疑问,根据能量守衡原理,应该二者是相等的,为什么9.7kW的电功率能发出29kW的热量呢?难道这两个单位都为kW的参数不一样么?即此千瓦不同与彼千瓦?
哪位高手能够解答?这二者之间到底有何区别?十分感谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • huanxisha
    huanxisha 沙发
    谢谢楼上。
    2005-11-16 17:12:16

    回复 举报
    赞同0
  • 流春
    流春 板凳
    空调的工作用是热泵,也就是压缩机,以制热为例,他是利用室内外的温差,吸收室外的热量,然后排到室内,比如室外10度,制冷剂作在室外蒸发,吸收室外热量,使周围空气变为0度或更低,这样就有温差,(吸热),然后制冷剂作在室内压缩放出热量,制冷时工况相反,投入的电功率是压缩机和风机工作的功率,(9.7KW),产出的是得到的热功率(29KW).能效比越高,空调越节能
    2005-11-16 10:38:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

短路容量和电流,电压降

寻求有关短路容量,短路电流,电压降方面的计算和相关资料,