土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 问“软管接头型真空破坏器”

问“软管接头型真空破坏器”

发布于:2010-08-05 11:23:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
新的2009版规定“出口接软管的冲洗水嘴与给水管道连接处要装真空破坏器”,在《给水系统防回流污染技术规程》中“软管接头真空破坏器可用于有可能被软管接驳的水嘴或洒水
栓等终端控制阀件处”。问下:1、这种真空破坏器有好大?2、如何安装?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 疾风乡里963
    破真空阀(虹吸阀):
    产品规格:DN15~DN300mm
    设计特点:安装在排气点的上方,保持进口向下,阀盖为法兰封面,在线维护,方便更换控制元件
    连接方式:法兰连接;螺纹连接;承插焊接;对焊连接
    材质:锻钢/不锈钢PN16/25
    2010-11-23 09:30:23

    回复 举报
    赞同0
  • qb3575862
    qb3575862 板凳
    有结果了吗,
    是那本手册有????
    2010-11-22 15:22:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助关于卫生器具给水当量平均出流率

卫生器具给水当量平均出流率对应的系数在哪儿查?我算出来的是3.2%,可附表上的3.0%对应的,怎么转换?请教下~~~不胜感激

回帖成功

经验值 +10