屋面雨水:重力雨水管不能接入虹吸雨管,因为重力雨水管是普通排水管不承压的,而虹吸雨管是压力管,可以承压的。
2009-06-11 20:35:11
赞同0
-
tangdan
板凳
可以接的!
2009-06-11 16:13:11
赞同0
加载更多回复 举报
但是LZ的接法不对,不能直接在低处屋面的水平管标高处直接接入!
应该通过专用虹吸软件计算,低屋面的水平管到原总立管处先要有一段小的立管在用斜三通接入总立管,这段小立管高度就是通过软件计算得出的。
直接接入会造成以下情况:
1.虹吸被破坏;
2.低屋面的重力雨水斗会反冒水;
虹吸一般来说不太允许和重力雨水斗混接,若一定要接要经过严格的水力(虹吸专用软件)计算。