土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 在俄罗斯冬天供暖时采用那新风机(室外温度-36度)

在俄罗斯冬天供暖时采用那新风机(室外温度-36度)

发布于:2005-11-15 09:51:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在遇到一难题,有个俄罗斯的项目,一个小型7层的洒店,空调采用多联机,现要求做新风,因空调多采用壁挂式内机,所以新风采用直入式,在室外温度为-36度时,要求新风的送风温度在18~25度之间,各位大哥,小弟该选用什么样的新风设备?用什么方案好?急啊

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • coolwinders
    coolwinders 沙发
    如果新风量大的话还是考虑蒸汽供热,这样投资和运行费用相对来讲都要小的多,为了防止夜间停机时造成的盘管洞穿,最好再加一小电加热段来提供停机时的热量,而且新风进口装电动阀和风机连锁,避免夜间大量新风进入空调箱
    2005-11-26 09:40:26

    回复 举报
    赞同0
  • scy365
    scy365 板凳
    新风取风口要采用防寒装置,新风机前要设置加热器。热源最好采用电,最好分2-3段.热水效果不佳,还有冻结危险!
    2005-11-17 19:47:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 568 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分户供暖调节问题!!!

大家好,请教一个问题,分户供暖如何进行更好的调节(包括二级网,进户,室内),谢谢了!!!邮箱: zyn505@126.com

回帖成功

经验值 +10