土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 屋面防水卷材施工厚度不满足规范要求如何补救
屋面防水设计要求采用1.2厚高分复合防水卷材及40厚配筋混凝土刚性防水层,施工现场仅做了0.5厚高分复合防水卷材并已经做了砂浆保护层,请问卷材厚度不够如何补救?

全部回答(6 )

  • wangfeng_camda
    看甲方的态度,如果想让乙方破点财,就重做,
    要么出设计变更,刚性与柔性防水混合的做法有很多.再刷防水涂料也可以.这样,乙方本想偷工减料,也没如愿.
    2010-08-10 11:16:10 来自 PC 评论 举报
  • zyyl66
    ╮(╯▽╰)╭ ,又是这种鬼事,小问题,防水层重新做!直接把这方案报设计方,让设计方直接签字,让这施工单位破点财长记性!
    2010-08-09 22:58:09 来自 PC 评论 举报