正常运行中,我们公司所用的制冷机常会遇到低负荷运转,这事气液分离器底部会存有大量的液态制冷剂(R22),液位高了就会影响到压缩机吸气,我想请教一下如何解决液体R22高的现象?
如何能够将R22回收到外储液罐中(这个储液罐是系统外后加的用于给系统补加制冷剂所用的,不会冷凝器下边的储液罐)

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zblgx
    zblgx 沙发
    气液分离器的液位在小负荷时高影响压缩机吸气,应该是活塞压缩机吧,如3楼言,建议在压机吸排气口连接一卸载管和阀,解决蒸发不完全的现象。
    2010-08-11 08:47:11

    回复 举报
    赞同0
  • lihuisheng111
    lihuisheng111 板凳
    :victory:
    2010-08-10 17:13:10

    回复 举报
    赞同0