土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两根3×185mm2+2×95mm2并联,长420米能走多大电流

两根3×185mm2+2×95mm2并联,长420米能走多大电流

发布于:2010-08-05 09:14:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好:小弟有一问题请各位帮俺看看,两根3×185mm2+2×95mm2并联,长420米能走多大电流。

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • s252609321
    s252609321 沙发




    电缆并接 必须是同规格的才能并
    2010-09-08 16:44:08

    回复 举报
    赞同0
  • wxy5172
    wxy5172 板凳
    如果不考虑压降问题,四百多米2根185的电缆走800A的电流(未到其额定电流),电缆会发热吗?
    2010-09-08 09:56:08

    回复 举报
    赞同0