两节预应力混凝土管桩抗拔,检测下来接头焊缝脱开,基坑已经开挖,一般怎样处理呢?
1.补桩
2.管桩内通长设钢筋笼+微膨胀混凝土(此法管桩抗拔承载力是否可以按照原设计考虑?)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tongjiwx
    tongjiwx 沙发
    论坛里说有灌芯长度影响管桩抗拔承载力的文章,不知道大家找到没有。对于这个问题应该怎么考虑呢
    2010-08-10 13:14:10

    回复 举报
    赞同0
  • tongjiwx
    tongjiwx 板凳
    通长灌芯后,即使接头脱开了,所灌钢筋笼+微膨胀混凝土即拉住了上节桩也拉住了下节桩,比原来仅在桩顶3m灌芯应该效果要好吧。