土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多少kVA的发电机才能够用这些消防设备??

多少kVA的发电机才能够用这些消防设备??

发布于:2005-11-14 21:46:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
应急设备如下:
1、消防泵给水设备: 75kw/台 共三台 两用一备
消防稳压泵: 15kw/台 共一台
2、喷淋泵给水设备: 55kw/台 共三台 两用一备
消防稳压泵: 11kw/台 共一台
3、消防控制室: 15kw
4、天面防排烟风机: 11kw/台 共一台
5、地下一二层防排烟风机: 50kw/台 共两台
6、潜水泵: 5kw/台 共三台
7、电梯1: 22kw/台 共一台
电梯2: 22kw/台 共两台

设备总容量约为627KW。
现在就是不知选用多少容量的发电机呀,急!!!跪求啦!!!各位老大。

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • lshj888
    lshj888 沙发
    我觉得柴油发电机的容量考虑可只考虑一个防火分区以及与其相邻的防火分区的消防设备的容量即可.斑竹请指教
    2007-11-27 17:06:27

    回复 举报
    赞同0
  • wxrang16
    wxrang16 板凳
    顶一下
    2005-11-24 13:43:24

    回复 举报
    赞同0