土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于一相电压偏低的问题

关于一相电压偏低的问题

发布于:2010-08-04 23:04:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教高手一个问题:TT系统,一台400KVA配变,低压裸线三相四线制,带照明和三相动力,三相负荷比较平衡,配变低压桩头电压正常,低压出线前几基电杆上的分电箱电压正常,但后几基电杆上的分电箱中有一相电压经常从200V降到150V左右,其它两相电压正常,请问这是什么原因,如何排除,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    用红外测温仪测量温度,哪个接头上温度高,那个就有毛病!
    2010-08-05 17:32:05

    回复 举报
    赞同0
  • luoqing
    luoqing 板凳
    先量電流,再檢查接觸
    2010-08-05 15:05:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多