土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 弱弱的问题:生活水池和消防水池的进水管能够共用吗??
如题

生活水池和消防水池的进水管能够共用吗??也就是说,进来的主管分成两支,一支给生活水池,一支给消防水池

全部回答(4 )

  • dreamfly
    增压之后消防管和给水管能公用吗?
    2010-08-10 20:44:10 来自 PC 评论 举报
  • bzbk
    由市政供水管引入,可以共用。只要满足“3.2.4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用水等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于 150mm 。”
    2010-08-10 10:27:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10