土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 风管风速考量(讨论版)

风管风速考量(讨论版)

发布于:2010-08-04 21:34:04 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
今天我公司的同事设计风管的主风管速度达到12m/s,(工厂推荐的主风管道风速为6~8m/s),我担心这么大的速度肯定会导致速度很大,噪声很大。
但是我用软件计算阻力只有1.4pa/m,
我建议安装静压箱或者增大管径,减小噪声。
但是理由不够。
大家看看有什么更好的理由来说服这个问题.
谢谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qgpei1225
    qgpei1225 沙发
    因为风管总长度只有15m,只有2个弯头,局部阻力不大
    现在安装调试都ok的,不过我装了一个静压箱
    2010-10-04 22:16:04

    回复 举报
    赞同0
  • ydvke
    ydvke 板凳
    不超12米就不会有问题,我们也有做过,但是我们都有做静压箱
    2010-09-07 22:12:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助各位大虾!!!

我公司有一间1000级洁净室,近日决定更换18台车间的HAPA,但是小弟不清楚相关标准,例如HAPA的送风速的下限;送风量的规定等。1000级洁净室的HAPA过滤效率需要达到99.995%吗? 现我的FFU风速调到最大了,测量出来的送风速大都为0.6m/s,这样的HAPA应该更换吗? HAPA尺寸:1170*570*70,初阻力:120P. 求各位大虾指教!

回帖成功

经验值 +10