今天我公司的同事设计风管的主风管速度达到12m/s,(工厂推荐的主风管道风速为6~8m/s),我担心这么大的速度肯定会导致速度很大,噪声很大。
但是我用软件计算阻力只有1.4pa/m,
我建议安装静压箱或者增大管径,减小噪声。
但是理由不够。
大家看看有什么更好的理由来说服这个问题.
谢谢

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qgpei1225
    qgpei1225 沙发
    因为风管总长度只有15m,只有2个弯头,局部阻力不大
    现在安装调试都ok的,不过我装了一个静压箱
    2010-10-04 22:16:04

    回复 举报
    赞同0
  • ydvke
    ydvke 板凳
    不超12米就不会有问题,我们也有做过,但是我们都有做静压箱
    2010-09-07 22:12:07