洁净空调系统
7.33 万条内容 · 453 人订阅
阅读下一篇
我公司有一间1000级洁净室,近日决定更换18台车间的HAPA,但是小弟不清楚相关标准,例如HAPA的送风速的下限;送风量的规定等。1000级洁净室的HAPA过滤效率需要达到99.995%吗? 现我的FFU风速调到最大了,测量出来的送风速大都为0.6m/s,这样的HAPA应该更换吗? HAPA尺寸:1170*570*70,初阻力:120P. 求各位大虾指教!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句现在安装调试都ok的,不过我装了一个静压箱
回复 举报
回复 举报