土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 什么是供暖系统的最不利环路,具体定义是什么,内外网的最不利环路有区别吗?
各位高手:
问一个简单的问题:什么是最不利环路,具体详细的定义是什么?
供热工程上面说最不利环路指的是允许比摩阻最小的环路,还有的书上说是指从热源到某一管网末梢,其管道长度最长的路径;或说是最不利环路是指阻力损失最大的环路。到底哪个正确,最不利环路中室内室外网路有区别吗?请高手指教,多谢

全部回答(14 )

  • lovemydog
    最不利环路是 整个系统里所有的环路中,阻力最大的环路,也是最不容易让工质循环到的环路,也是最不容易热的环路。是通过计算可以得到的一个量,它用于选择循环泵的扬程,如果循环泵能让最不利环路热起来,那么整个系统就全热了!
    “供热工程上面说最不利环路指的是允许比摩阻最小的环路”这句话的含义是,让最不利环路的比摩阻尽量小,而且是在不影响其它环路比摩阻的情况下。你想你有可能靠增大干管管径减小了最不利环路的比摩阻,但是其它环路的比摩阻也随干管的增大而减小了,最不利环路的工况仍然没有得到缓解。所以这就是我们所说的,干管尽量大,支管尽量小容易平衡的道理。
    我觉得路程最长不一定是最不利的,这句话要说成在配管管径合理的情况下,路程最长是最不利环路。一句话,最不利环路是阻力最大的环路。
    不知道回答满意否,表达能力有限,呵呵

    [ 本帖最后由 lovemydog 于 2010-8-5 16:05 编辑 ]
    2010-08-05 16:04:05 来自 PC 评论 举报
  • majing_5
    一般都是最远端
    2016-08-15 12:55:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10