土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 用电迷惑

用电迷惑

发布于:2010-08-04 20:00:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一塑胶厂,三台变压器,1600+1000+800KVA,前天下午突然出现几台注塑机开不了机,这几台机是三#变800K所带负载,当时测量车间电柜线电压正常,都有390几伏,相电压AN232V,BN195V,CN203V,并且随着负载变化而稍稍变化(当时电流有180A的样子),到了低压电房在这组出线(BVV-3*3*240+N240+PE240)的开关处测量线电压和相电压又是正常的,把该开关分掉,在车间电柜处把总进线开关分掉,出线开关也全分掉,此时测量进线端头对地APE40V,BPE32V,CPE52V,用数显电笔量火线和N线都有110V,茫茫然,厂家又等着生产,只好把地线铜排和N线排用一根50的电线连起来,送电,开机,测量电压正常,而这根50的连线电流在20-60间波动很快,所带负载从100A-500A都是这样子,现在就是这样用,这个厂一般停不了电,想仔细查也不允许。
说明:一星期前,我们为他移了二组线到一#变1600KVA,当时移走的二根N线可是确认又确认的.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • luoqing
    luoqing 沙发
    樓主故障搞定沒有?請出一聲,讓大家學習學習.
    2010-08-24 17:56:24

    回复 举报
    赞同0
  • xu_yiqi
    xu_yiqi 板凳
    楼主还在迷惑中。。。。不知道解决了没有。。
    等楼主解决回复
    2010-08-24 16:27:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于这个空气开关的结构看不懂,来人帮忙

前几天办公室的空开老是跳闸,就新买了个,这个旧的就换下来了,给我拆开研究了下,可是看不明白这个过载的时候他是靠什么东西脱扣的,请这里的专家们帮忙看下这个结构,帮忙分析下是怎么实现过载保护的,谢谢

回帖成功

经验值 +10