本人使用的断路器出现一些小问题,超负荷以后,发热到55度,但还没有跳闸,为什么会出现这种情况呢?本人对断路器上的整定温度 +40度不太理解,请大家帮帮忙,给我个答复。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
hzf1968@co163
沙发
我也在考虑此问题,因我厂直流控制回路中用的空开全是交流C63,且注明是50HZ的,调试的说要换,而设计院就这么设计的,我也找不到什么根据,想听大家说一说,见笑了.
2007-08-03 21:26:03
赞同0
-
yuhuoqing
板凳
不可以互换。
2007-06-29 12:02:29
赞同0
加载更多回复 举报
由于交流电本身有过零,电弧容易熄灭,因此交流断路器的结构要简单。
但直流电不会过零,电弧熄灭就困难。因此,直流断路器都会加有辅助灭弧装置(辅助吹弧线圈或永久磁铁),以把电弧拉长,增加灭弧的可能性。切断电弧的过电压也就降低。由于永久磁铁具有极性,因此,使用直流断路器时的极性不能接错,否则拉弧的方向相反。
可以使用四极交流断路器用于直流回路,两极串联使用。也就是增加切断时的断点,降低单个断点的过电压。
回复 举报