土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压交流断路器和直流断路器

低压交流断路器和直流断路器

发布于:2005-11-14 16:00:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
直流断路器和交流断路器能否互相替换?谢谢各位前辈回复!谢谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • hzf1968@co163
    hzf1968@co163 沙发
    我也在考虑此问题,因我厂直流控制回路中用的空开全是交流C63,且注明是50HZ的,调试的说要换,而设计院就这么设计的,我也找不到什么根据,想听大家说一说,见笑了.
    2007-08-03 21:26:03

    回复 举报
    赞同0
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 板凳
    不可以互换。
    由于交流电本身有过零,电弧容易熄灭,因此交流断路器的结构要简单。
    但直流电不会过零,电弧熄灭就困难。因此,直流断路器都会加有辅助灭弧装置(辅助吹弧线圈或永久磁铁),以把电弧拉长,增加灭弧的可能性。切断电弧的过电压也就降低。由于永久磁铁具有极性,因此,使用直流断路器时的极性不能接错,否则拉弧的方向相反。
    可以使用四极交流断路器用于直流回路,两极串联使用。也就是增加切断时的断点,降低单个断点的过电压。
    2007-06-29 12:02:29

    回复 举报
    赞同0