土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于先张法预应力管桩

关于先张法预应力管桩

发布于:2005-11-14 15:01:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
先张法预应力管桩沉桩施工的电焊冷却时间要8分钟(设计要求)么?我看规范只要≥1min就可以了.
  • boyish
    boyish 沙发
    一般来说预应力管桩的端板厚度, 焊接处焊道尺寸变化不大, 问题是焊工进行焊接时所用电流强度大小, 会影响冷却时间. 有的焊工为了方便, 电流都调得比焊支建议的高. 如此一来, 相对须要更长的冷却时间. 以500直径的管桩, 18mm厚的端板来说, 按照焊支所建议的参数去进行焊接, 6~8分钟算是合理的冷却时间. 有一个最简单的的测试方法, 冷却过后, 可以用手按在焊道上的话, 应该就可以啦.

    原因是当焊道刚完成温度高的时候, 如果用水冷或是未冷却完成即施加荷载, 急速的温度变化或外力会在焊道的熔合区和热影响区(熔合区和母材间的区域)产生裂缝或缺陷, 降低焊接处的承载能力. 足够的冷却时间是极其重要的

    附带一提, 电流过高会对焊接质量产生坏影响(容易产生缺陷), 应该避免.
    2005-11-14 22:57:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桥涵结构

谁有桥涵结构方面的设计构造、计算方法及资料请上传!小妹先在这里谢过了。

回帖成功