土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 柱下独立基础是否要考虑最小配筋率
最近,在下做一个独立基础的工程。审图公司要求独立基础得按最小配筋率和受弯两个条件配筋。可我在某个网站上看到有一专家说,独立基础可以不按最小配筋率配筋。受弯配筋够了即可。请教各位大侠帮在下指点迷津。谢谢

全部回答(8 )

  • jiaonaixu
    最小配筋率应当满足,最小配筋率的含义是:其抗弯能力等于素砼的抗弯能力。当配筋小于最小配筋率,则砼开裂退出工作,整个构件失效
    2009-05-10 18:05:10 来自 PC 评论 举报
  • cuihongtao
    我们这里申图的也提这个要求了,河北的,必须按照9.5.2条满足最小配筋率的要求
    2009-05-08 22:22:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.1 万条内容 · 680 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10