土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层建筑内排水立管和主横管管径相同可以吗?
我在施工的这个工程,30层的房子.图纸设计的废水管和污水管分别是de75和de110的.它的立管和底层的横管的管径相同,请问这样合理吗?

全部回答(22 )

  • xuqing0908
    老兄看哈规范吧!
    你不要只想搞简单的呀
    2006-05-11 17:34:11 来自 PC 评论 举报
  • dongdi_hao
    30层建筑按每层一个坐式大便器\一个面盆\一个地漏\一个淋浴地漏,每层的当量应该为;4.5+0.75+1+0.45=7.5,总当量为:7.5*30=225,由技术措施第71页的公式设计秒流量为:4.2L/s,查措施73页,仅设伸顶通气立管的塑料排水立管的最大排水量为5.4L/s.立管应该满足使用要求.措施73页下注2塑料排水立管的排水能力应按铸铁排水立管选用,最大不得超过本表所列数值(管径100 4.5L/s).当按表中塑料排水立管的排水能力选用时,排出管\横干管比与之连接的立管大一号管径.
    从计算看没问题,要是凭经验就把支管增加到150,就不用算了.
    2006-05-11 17:04:11 来自 PC 评论 举报