请问固态减压(软)启动和固态平顺启动是否是同一个?
固态平顺启动器作用是:固态平顺激活器是采用减压起动方法,用固态交流电开关制与电动机串联接驳,控制连接电动机的每相电压或电动机每相的定子绕组,供应电动机的电压因此会随着交流电开关制的导体角度而改变。这种方法可以提供平顺的加速和减低起动电流。
固态减压(软)启动就不知道了。请各位大侠指点迷津!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lijie28929086
    lijie28929086 沙发
    固态软起动器是从电机的定子回路采集电流和电压信号,通过特殊变换处理后,来控制三路双向可控硅的导通状态,进而控制电机的起动电流和电机运行时的输入功率,达到完成电机的软起动的目的。
    固态软起动与传统型的起动器相比有不可逾越的优势,主要表现在:降低电机的起动电流、降低配电容量、避免增容投资、降低起动机械应力、延长电机及相关设备的使用寿命;起动参数可视负载调整、易于改善工艺、保护设备。可广泛用于水泥、化工、钢铁、冶金、矿山等行业500KW以下笼型异步电机的起动,是传统电抗器起动、Y一△起动、自耦降压起动理想的更新换代产品。
    2010-08-05 16:40:05

    回复 举报
    赞同0
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 板凳


    :time: :time:
    嘿嘿
    一回事!
    现在的专家,是把简单问题搞复杂的人,最后搞得他自己都不懂了。
    ^_^