土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 中央信号光字牌带正电源

中央信号光字牌带正电源

发布于:2005-11-13 20:55:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
前几天,我当班时,出现了一个奇怪的现象,想了好几天没搞清楚,大家帮帮忙。那天,我厂的网控室中央信号盘瞬时预告信号电源保险熔断一相,于是派人去换。却发现一个奇怪的问题:当所有的光字牌都不亮时,光字牌带负电源(正常),而将预告信号电源保险都取下时,光字牌却变为带正电源。到底是何原因?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发
    是对地漏泄电流造成的。
    2006-05-23 13:11:23

    回复 举报
    赞同0
  • zlc8999
    zlc8999 板凳
    1、查直流系统是否正常和信号回路电缆绝缘是否良好
    2、近期信号回路是否有作业
    3、最快和直接的方法是把小母线分别解开,以查出故障点在那一个控制屏。
    2006-05-20 23:29:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个困扰我的直流电压问题

在查直流控制回路时,我经常会查某点对地电压是多少伏.那么就有一个很简单的问题请教各位帮我解释一下:如果有两个阻值绝对一样的电阻串在220伏的直流电路中,很明显靠正电源处对地电压为+110伏、靠负电源处对地电压为-110伏,那么两个电阻之间最中间处对地电压是多少伏?0肯定不对,那如果是某个值,他为正还是为负,怎么解释?

回帖成功

经验值 +10