发布于:2005-11-13 20:22:13
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
道路排水管变更平面位置后,管顶至路床顶填方高度基本不足0.8M,如按设计要求达到填土密实度95%,将对已安装的排水管产生不利影响。
管道埋深(M) 管径+壁厚(M) 管顶至设计路面(M) 管顶至路床顶(M)
W4#27 1.55 0.885 0.665 0.035
W4#38 1.91 0.885 1.025 0.395
W4#25 1.96 0.885 1.075 0.445
W4#36 2.63 0.885 1.745 1.115
Y8#36 2.23 1.095 1.135 0.505
Y7#36 2.26 1.095 1.165 0.535
该如何处理啊?请教各位前辈,高手!
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
zhyudouer
沙发
不知楼主的路面结构层多厚?如果路面高于管顶0.7米的话,也不用混凝图满包,可以先将管道顶多回填些土,待填土压实后再铲除至设计路基要求高度,这样就可满足覆土压实度要求了,有实践证实可行。
2005-12-04 00:26:04
赞同0
-
lwb990
板凳
除了第一个井位其余都可以采用5楼的建议,但是第一井管顶至路床顶只有0。035m呀!想来只有改圆管为方管了
2005-12-03 17:54:03
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报