我电站有一台装机1000KW的发电机,无功功率在满负荷运行时只有200VAR。测量复励变压器三相电流A相100A,B相5A,C相95A,请问这是什么问题?
发布于
2005-11-13 19:35:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
tnmgfu
如果B相没有开路就应该测量变流器的三相输出电压是否平衡,你站励磁系统的复励桥是不是变流器通过三根线引到复励桥,而复励桥是三相不可控整流桥。
2005-11-25 09:20:25
来自 PC
评论
举报
wzq36727
B相有一个桥臂的整流二极管没有开路.
2005-11-15 19:04:15
来自 PC
评论
举报