土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM生成SATWE数据中,地下室层数如何界定

PKPM生成SATWE数据中,地下室层数如何界定

发布于:2010-08-04 11:22:04 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM生成SATWE数据中,地下室层数是否按建筑中所定义的层数填,但这样填以后,程序把地下室作为无水平位移计算,既把地下室顶面作为嵌固端面,但是往往地下室与一层抗侧力构件基本相同(不考虑土的约束),形不成抗规刚度比大于2的嵌固条件,那这样就出来了这么个问题,如按地下室填,则程序按嵌固考虑,但计算又不满足抗规嵌固的条件,那这种情况下,地下室顶面还要不要按嵌固要求作成180后双层双向板,按地下室和不按地下室计算结果差异又较大。。。。
欢迎各位同仁讨论指正

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zz2915
    zz2915 沙发
    多层的话问题不大,高层的话要考虑风荷载和嵌固
    2010-08-04 12:13:04

    回复 举报
    赞同0
  • royyifeng
    royyifeng 板凳
    如果你这个是多层的话完全可以不用考虑地下室 到时候外墙做成370厚的 但是是高层的画就得要卡规范;
    2010-08-04 11:46:04

    回复 举报
    赞同0