请教并联电抗器的电能损耗计算方法,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
因为你的用电器数量少,不仅是需要考虑总的工作容量,还需要考虑你的设备中较大容量的设备的起动问题。如果你的11KW电动机是直接启动的话,变压器容量不应低于直接起动的设备容量的5倍。也就是说你所配的变压器容量不应低于55KVA,建议选用80KVA变压器。