发布于:2005-11-13 11:45:13
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
刚才看到一个帖子:http://co.163.com/forum/content/400_91329_1.htm 十五楼的说“其实就抗拉而言,这两种高强螺栓的强度是可以认为相同的,这一点通过规范的条文说明可以看出来”。但是《钢结构设计规范》(GB50017-2003)7.2.3中第3点说的很清楚:“在杆件方向受拉的连接中,每个承压型连接高强度螺栓的承载力设计值的计算方法与普通螺栓相同。”在条文中也说了“抗拉承载力的计算公式与普通螺栓相同”。另外,在建筑工业出版社出版的《钢结构设计手册》(上册)(第三版)第四章中,表4-13(一个高强度螺栓承压型连接的承载力设计值计算公式中),螺栓杆轴方向受拉的连接Nt=0.8P,这个也与规范相悖。那么,要请教各位,各位在手算的时候或者在编小程序的时候,是否按照规范的要求来的呢?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句[ 本帖最后由 jingyue178 于 2008-12-3 15:51 编辑 ]
回复 举报
回复 举报