土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 向高手请教叉车充电机的插座预留问题

向高手请教叉车充电机的插座预留问题

发布于:2010-08-04 08:58:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个物流仓库的充电间,甲方提供了十二台叉车充电机,三相,每台额定容量是6.5KVA,是不是留十二个回路的插座回路就可以了,断路器和线管有什么特别要求吗?插头是厂家配送的?请有经验的高手来解答下

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • loyal7
    loyal7 沙发
    设3或4个插座箱,每个箱内设4或3个插座,每个插座采用16A漏电断路器保护,插座/插头最好是采用工业防水型的。每个插座箱用一路50A或63A线路配点。
    2012-11-02 12:48:02

    回复 举报
    赞同0
  • lxiaoxue
    lxiaoxue 板凳
    谢谢分享!!!!
    2012-11-02 11:55:02