土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 搞施工的兄弟要注意了!!!

搞施工的兄弟要注意了!!!

发布于:2005-11-12 23:16:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这几天手里的工程正在调试!
我负责搞0.4KV系统(10KV系统供电局垄断了)。结果昨天和今天我居然看到了两个令我“五体投地”的搞法。“佩服哦”
1、10KV两段小母线串通了!!
2、10KV系统CT开路

你们知道发生了什么情况么??

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • jingmen.huwei
    jingmen.huwei 沙发


    问题是你的两段高压不是同时投入啊,

    在合上1段母线时,电压小母线带电了,通过2段PT,反送电到2段高压母线.所以PT的2次保险全部牺牲了!!
    2005-11-24 17:11:24

    回复 举报
    赞同0
  • xuhanbing21
    xuhanbing21 板凳
    大哥要合相有合相仪可以判断
    CT 不应该是击穿而应该是烧毁 CT开路会导致磁通量骤然升高铁心饱和温度升高烧毁电流互感器
    PT 的二次容丝熔断是因为 CT 开路的高压将二次线线击穿 大哥应该检查一下所有的二次元件是不是都被击穿了 上次了解的不是很详细抱歉
    2005-11-22 17:10:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问电缆桥架的支架一定要接地吗?

请问电缆桥架的支架一定要接地吗?如果一定要接地,那么质监部门的验收的时候我从来没有发现他们说这个问题。

回帖成功

经验值 +10