土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱的设置,满足最不利点消火栓静压如何确定?
消防水箱的设置,满足最不利点消火栓静压如何确定?
高层大于100米的建筑要求是15米,小于100米的建筑是7米,有何依据?例如99.9米的高层建筑和100.1米的高层建筑为什么在最不利点消火栓处静压相差8米?
那么多层建筑最不利点消火栓静压又应该是不小于多少?规范也没做具体要求。
盼复!

全部回答(6 )

  • 葱爆羊肉
    严格从规范讲,GB50016-2006中,8.4.4.2条文说明“消防水箱尽量采用重力自流式,并设置在建筑的顶部(最高位置),且能满足最不利点消火栓栓口的静压要求”,就算取充实水柱7m,那静压怎么也要10m,也就是说,至少要架高10米,试问有多少个多层能满足?所以,除了审图明确不提的地区,不然恐怕多层严格按规范来说,基本都只有设稳压。
    而高规因为有7m的说法,反而有时候可以不设稳压,虽然矛盾,但是严格按规范来抠,结论确实如此。
    2013-09-22 10:28:22 来自 PC 评论 举报
  • banruos
    嗯,对啊 ,学习中!还可以再讲一点儿!
    2013-07-11 13:23:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10