阅读下一篇
请教关于“室外消防用水量小于30L,消防负载按三级供电”的理解最近碰到一个项目:有一个厂区(丁类),水专业的提资室外消防用水量小于30L。所以,业主要求按单路10KV供电,设一台变压器;并问,厂区内的消防设备(厂区内有消防泵房、防排烟风机等)是否可以均按单回路专线配电?本人理解:按《建规》,室外消防用水量小于30L,厂区可按三级负载供电,即:采用10KV单电源供电,此条无可厚非。但厂区内的消防泵房、排烟风机等消防设备亦必须按二级负荷配电,即10KV单电源供电,设两台变压器,并双回路末端切换至相应消防设备,以保证消防设备的供电可靠性。