照明工程
\
长明的应急灯需要在消防控制室控制吗?
长明的应急灯需要在消防控制室控制吗?
规范要求,在消防控制室能够接通火灾应急照明。
有时候,我们把疏散照明灯和疏散指示灯设计成长明的。对于这种情况还需要在消防控制室控制吗?如果需要,该怎么控制?
请指教,谢谢!
发布于
2005-11-12 16:37:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
xinxiaoqiang
所谓控制就是能在切断非消防电源的同时点亮应急照明。可是你都采用长明了那还点亮什么呢?
2005-11-13 09:10:13
来自 PC
评论
举报
sunlover1949
所谓控制就是能在切断非消防电源的同时点亮应急照明。可是你都采用长明了那还点亮什么呢?
2005-11-13 08:51:13
来自 PC
评论
举报