发布于:2005-11-12 15:09:12
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
表 9-38 交联聚乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(ρτ=1.2℃×m/W)
截 面
(mm2) 0.6/1KV(A) θn=90℃ 6/6KV~8.7/10KV(A) θn=90℃ 26/35KV(A) θn=80℃
4 芯 单芯θn=30℃ 3 芯 单芯θn=30℃ 3芯 单芯θn=30℃
20℃ 25℃ 30℃ 20℃ 25℃ 30℃ 25℃
铝
芯 4 42 40 38
6 47 45 43
10 62 60 58
16 83 80 77
25 104 100 96 109 105 101
35 125 120 115 130 125 120
50 146 140 134 151 145 139 137
70 182 175 168 187 180 173 215 205 172
95 218 210 202 224 215 206 255 235 206
120 244 235 226 255 245 235 280 265 224
150 276 265 254 286 275 264 320 305 243
185 317 305 293 322 310 298 350 335
240 369 355 341 374 360 346 400 390
300 416 400 384 440 430
400 505 515
500 555 575
630 610 640
铜
芯 4 52 50 48
6 62 60 58
10 83 80 77
16 104 100 96
25 135 130 125 140 135 130
35 161 155 149 166 160 154
50 192 185 178 198 190 182
70 234 225 216 239 230 221 270 260 177
95 281 270 259 286 275 264 320 300 221
120 317 305 293 322 310 298 355 340 267
150 359 345 331 364 350 336 390 385 288
185 406 390 374 411 395 379 430 430 313
240 473 455 437 473 455 437 490 490
300 536 515 494 535 550
400 595 570
500 655 630
630 710 765
注:1、同表9?27注。
2、若考虑土壤水分迁移时,表中载流量应乘以校正系数0.78。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报