土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于同型号水泵联合运行问题?

关于同型号水泵联合运行问题?

发布于:2005-11-12 14:37:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷主机冷凝器水流量为122L/s,冷却水泵流量为528m3/h(2台),投入运行后,发现水温差太大,应是水泵流量不够引起,该如何解决?请教大家。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • baiyun888
    baiyun888 沙发
    流量为:122L/s的水泵是不是指:每一秒钟的水流量是122升啊?没有那么大吧?请教!
    2007-10-29 18:40:29

    回复 举报
    赞同0
  • smallhaozi
    smallhaozi 板凳
    问题:
    1,水泵的流量538M3/H是实际流量还是额定流量;最重要的是看水泵特性曲线,测电流,检查实际的流量;
    2,会不会部分阀门没有全开或者冷却塔的选型太小?
    3,冷却水水质是否符合规范要求;冷凝器是否结垢严重?
    2005-12-22 14:38:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

肉食品冷库的库温要求-40度制冷机应如何选择?

这是我最近接到的活,请教高手帮忙解答

回帖成功

经验值 +10