土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 混凝土内pvc电线管改用重型还是中型的?有设计,施工规范明文规定吗?
我记得民用电气设计规范上是中型的,但监理要求重型的,请教

全部回答(9 )

  • sujuan521
    在室内埋在楼板里和墙里的一般用中型的PVC,在室外一般用重型PVC。这个有规范吗?
    2011-07-27 17:53:27 来自 PC 评论 举报
  • lujing9452
    电力工程电缆设计规范中可以查到依据:
    5.4.3 地中埋设的保护管,应满足埋深下的抗压要求和耐环境腐蚀性。通过不均匀沉降的回填土地段等受力较大的场所,宜用钢管。
    中型PVC和重型PVC在管壁厚不一样,后者壁厚点,抗压强度自然比前者大。重型PVC抗压强度相当于低压流体焊接钢管。故监理的要求正确。在室内埋在楼板里和墙里的一般用中型的PVC,在室外一般用重型PVC。
    2010-08-05 09:11:05 来自 PC 评论 举报