土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 热继电器在这里合适吗?
这是电机的星-三启动单线图
其中热继电器在这个接线位置是否合理(或正确)?
如果可以,那么整定电流应该怎么计算?

1131715924847.JPG

全部回答(20 )

  • chengfuchun70
    不合适,应装在KM2下侧,电机工作时是串联在主回路的,故障时切断主回路接触器
    2008-06-29 09:42:29 来自 PC 评论 举报
  • bahai2004
    呵呵,位置确实比较少见,但保护还是一样可以起到保护作用的,其实你的热继电器现在的位置和热继电器放在KM2下端有什么区别阿,都是一样的,放在KM2下端的话安装时还好安装一点。放在这里的话,好像是故弄玄虚一样!呵呵!
    设定值根据你的启动负荷来算,如果电机启动为空载或轻载启动的话,热继电器设定按电机的相电流1.05倍来设定就可以了。如果是重载启动的话,由于启动时间较长,电流较大,热继电器容易误动作,最好把三角形的一对常闭触点,并接在热继电器的保护端子上,启动成功后再起到保护作用。但是要注意,如果启动时间到,不切换的话,应该设置保护停机,要不电机常时间在星形接法下运行时,运行电流会高出额定电流1.2倍以上的。