热继电器在这里合适吗?
热继电器在这里合适吗?
这是电机的星-三启动单线图
其中热继电器在这个接线位置是否合理(或正确)?
如果可以,那么整定电流应该怎么计算?
发布于
2005-11-11 21:32:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
chengfuchun70
不合适,应装在KM2下侧,电机工作时是串联在主回路的,故障时切断主回路接触器
2008-06-29 09:42:29
来自 PC
评论
举报
bahai2004
呵呵,位置确实比较少见,但保护还是一样可以起到保护作用的,其实你的热继电器现在的位置和热继电器放在KM2下端有什么区别阿,都是一样的,放在KM2下端的话安装时还好安装一点。放在这里的话,好像是故弄玄虚一样!呵呵!
设定值根据你的启动负荷来算,如果电机启动为空载或轻载启动的话,热继电器设定按电机的相电流1.05倍来设定就可以了。如果是重载启动的话,由于启动时间较长,电流较大,热继电器容易误动作,最好把三角形的一对常闭触点,并接在热继电器的保护端子上,启动成功后再起到保护作用。但是要注意,如果启动时间到,不切换的话,应该设置保护停机,要不电机常时间在星形接法下运行时,运行电流会高出额定电流1.2倍以上的。
2006-02-28 01:18:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lazys
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
16
回复
89
粉丝
4
+ 关注
私信
继电保护
返回版块
7.33 万条内容 · 482 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(20 )
-
加载更多设定值根据你的启动负荷来算,如果电机启动为空载或轻载启动的话,热继电器设定按电机的相电流1.05倍来设定就可以了。如果是重载启动的话,由于启动时间较长,电流较大,热继电器容易误动作,最好把三角形的一对常闭触点,并接在热继电器的保护端子上,启动成功后再起到保护作用。但是要注意,如果启动时间到,不切换的话,应该设置保护停机,要不电机常时间在星形接法下运行时,运行电流会高出额定电流1.2倍以上的。