土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 顶层房间老是不热究竟是什么原因
一教学楼,顶层教室总是不热,水平串联系统,回水端加的是流量调节阀,我想各层之间是不是不平衡,准备在各层的回水端的流量平衡阀上装上压力表测一测(流量平衡阀两侧可以分别装设压力表),调整阀门,将阻力调成一样(不知道能否将阻力调成一样,据设计人员说,流量调节阀可调整的余地特别大),大家出出注意,我的方法是否可行。

全部回答(14 )

  • yangling339
    1、如果是上供式供暖,很有可能是补水泵扬程不够!
    2、有集气
    3、局部阻力过大,污垢层太厚
    查找具体的原因才能做正确的解决方法。
    2008-12-22 16:10:22 来自 PC 评论 举报
  • yangling339
    有下供上回、上供上回的供暖形式吗?

    [ 本帖最后由 yangling339 于 2008-12-22 16:11 编辑 ]
    2008-12-22 16:05:22 来自 PC 评论 举报
加载更多