采暖供热
\
顶层房间老是不热究竟是什么原因
顶层房间老是不热究竟是什么原因
一教学楼,顶层教室总是不热,水平串联系统,回水端加的是流量调节阀,我想各层之间是不是不平衡,准备在各层的回水端的流量平衡阀上装上压力表测一测(流量平衡阀两侧可以分别装设压力表),调整阀门,将阻力调成一样(不知道能否将阻力调成一样,据设计人员说,流量调节阀可调整的余地特别大),大家出出注意,我的方法是否可行。
发布于
2005-11-11 18:52:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
yangling339
1、如果是上供式供暖,很有可能是补水泵扬程不够!
2、有集气
3、局部阻力过大,污垢层太厚
查找具体的原因才能做正确的解决方法。
2008-12-22 16:10:22
来自 PC
评论
举报
yangling339
有下供上回、上供上回的供暖形式吗?
[
本帖最后由 yangling339 于 2008-12-22 16:11 编辑
]
2008-12-22 16:05:22
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
mage780705
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
482
回复
1911
粉丝
36
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.38 万条内容 · 608 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
-
yangling339
