土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵可行性问题

地源热泵可行性问题

发布于:2010-08-03 00:51:03 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我们现在有一项目,总面积5万平米,想用地源热泵,尽管是在平地,但是地下30米是岩石层,项目中心区准备建造有一个人工湖,不知道可否使用水平埋管地源热泵系统

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 暖通新能源
    如果30米以下是岩石 用地源热泵打井费用较高;
    人工湖够大的话,可以采用换热盘管放在湖底,那类热泵类型可以参考——南京工程学院图书馆热泵系统
    2010-08-08 20:08:08

    回复 举报
    赞同0
  • orchiddai
    orchiddai 板凳
    先根据你们的供热量估算一下地下需要提供给建筑的热量 最好是对地下换热量有个清楚的认识 找专业人员计算一下 前期的调研很重要 可以通过计算软件模拟一下运行10年以后的土壤温度分布 这样得到的可靠性比较强一点
    2010-08-07 20:25:07

    回复 举报