压力前池容积应如何确定?
压力前池容积应如何确定?
受地形条件限制,有一压力前池容积过小,因此规划在距前池150米处设沉沙池,以满足前池容积的要求,但不知前池所需容积应如何计算,而且,连接前池与沉沙池段渠道过水流量有何要求,请各位同行多多帮助,谢谢!
发布于
2005-11-11 14:06:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
cyc_lc
水电站设计规范的条文说明中提及折江经3~5分钟,但对低水头大流量(相对的大)电站,所需前池容确定很大,导致前池投资过高。也有一些经验,管道容积的3倍。
2009-09-08 22:50:08
来自 PC
评论
举报
lxh20050601
在水电产引水渠道及前池设计规范条文说明中,60页有效容积为开机时间50s-100s,但在其后的说明中,明确了容积在电站运行中,不是起到大的作用,其50s只能作一参考!