土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
成套电气设备
\
开关柜内母排的支撑最短距离是多少
开关柜内母排的支撑最短距离是多少
28和61柜内母线室内要不要设绝缘子,母排需要多远支撑一下,有没有标准要求,望各位高手不吝赐教
发布于
2010-08-02 23:34:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(33 )
chencar123
huaxin518-gyb 发表于 2010-8-3 10:21 绝对要绝缘子的支持,对10KV柜来说最少是125mm,考虑安全因素,一般用130mm的高度。LZ问的好像是排的距离支撑,不是安全距离吧
2013-09-27 10:38:27
来自 PC
评论
举报
gyy.kf
貌似ABB、西门子的柜子,母线室都没有绝缘子支撑啊,而且也都通过了动稳定试验。28柜西安森源的原始图中好像也没有绝缘子,但南网对这个要求是必须的,内外有别啊
2013-09-06 07:46:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zhanghaixia93
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
30
粉丝
0
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.96 万条内容 · 587 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(33 )