土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各位同行:关于防雷接地的问题,向大家请教

各位同行:关于防雷接地的问题,向大家请教

发布于:2005-11-11 13:36:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
利用柱筋作为防雷引下线时,钢筋为22MM。现在用电渣焊焊接,但质检站的人说不行。各位同行:用电渣焊焊接行不行?是否还需要在旁边加钢筋用电焊搭接。请大家帮帮忙指教指教我。多谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nierongbing123
    安装专业不需要在焊了!
    2005-11-11 14:41:11

    回复 举报
    赞同0
  • zhh_1977
    zhh_1977 板凳
    利用主钢筋作引下线,按两种方法计算:
    ⑴ 土建对垂直主钢筋接头方法中,其中三种方法是不进行焊接的,它们是:
    ① 铁丝扎接
    ② 套筒冷压接头
    ③ 锥螺纹接头
    应此,安装专业必须在钢筋处施焊。
    ⑵土建对垂直主钢筋接头方法中,其中三种方法是进行焊接的,它们是
    ① 电焊接头
    ② 电渣压力焊
    应此,安装专业不必再在钢筋接头处施焊。
    2005-11-11 13:45:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

EPS与UPS的差别

(1)我国EPS的发展是起源于电网突发故障时,为确保电力保障和消防联动的需要,它能即时提供逃生照明和消防应急,保护用户生命或身体免受伤害,其产品技术要求受公安部消防认证监督,并接受安装现场消防验收。而UPS只是用来保护用户设备或业务免受经济损失,其产品技术要求受信息产业部认证。两者适用的安全规范明显不同,因而具有不同的价值观。  (2)EPS和UPS均能提供两路选择输出供电,UPS为保证供电优质,是选择逆变优先;而EPS是为保证节能,是选择市电优先。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。

回帖成功

经验值 +10