土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ SAP2000V14.0.0中Hyperstatic工况的用法?(求助,含模型)

SAP2000V14.0.0中Hyperstatic工况的用法?(求助,含模型)

发布于:2010-08-02 21:17:02 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
在用SAP2000 V14.0.0 计算桥梁时发现这样一个问题,就是预应力二次内力得到的结果不对,与理论值有很大区别,最基本的弯矩图形状都对不上,百思不得齐解。在CSI的维基百科上看到V14.0.0中计算预应力效应的新方法,即计算得到的预应力效应已经是初始效应与二次效应的叠加值,因此不需要定义二次力工况(Hyperstatic 荷载模式),程序也不会利用相应的结果。而在此之前的版本两者是分开的,用户需要在组合中添加二次力工况。这是维基百科上面的说法。我看了下预应力效应,确实是总的效应,而二次力工况得到的结果是完全不对的。
今天用低版本(V9.0.4)又建了个简单的模型,发现这个版本不能计算二次力效应(没看到Hyperstatic的荷载模式),因此我又用V14.0.0打开了这个模型,并重新定义了二次力工况,计算得到的结果是二次力的结果是正确的(至少弯矩图的样子上是正确的)。然而奇怪的事情发生了,如果我将模型更新,而不做任何改动,再计算,得到的二次力效应就完全不对了。因此我请教各位,造成这种奇怪现象的原因是什么?前后模型(附件中的test1和test2)看上去没有任何不同。难道是我手上的V14.0.0版本有问题?是网上下载的破解版。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • home322
    home322 沙发
    来过
    2010-08-11 15:41:11

    回复 举报
    赞同0
  • lijiedsa
    lijiedsa 板凳
    呵呵,不好意思,俺不是桥梁专业的,找个对口专业的帮你吧
    2010-08-06 18:16:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。